BOBST自动模切机(啤机)无吸风维修一例
故障现象:转动开风旋钮 指示灯亮 压缩机启动 真空泵无反应。
查看人机界面无任何故障提示,打开电箱查看接触器K6没有吸合 热继电器也正常 在人机界面里查看PCB输出点B26 为 I 正常。转动旋钮有 0 / I  变化 人机显示B26为 I 表示电路**切正常有输出 但实际B26点无输出 输出指示灯LED12不亮  初步估计N7集成块坏 更换 N7  UDN2987A集成块 通电试机**切正常。
    BOBST 102 有几款机型 真空泵 和压宿机 输出点 B26 C26没有经过固态继电器隔离直接输出控制接触器 UDN2987A带负载电流不大**易损坏,为避免再次损坏该集成块在B26输出点和接触器之间加装**固态继电器 SSR10DA 驱动接触器。
 
 