为保证电力生产安全高效运行,对电力设备状态检修提出了更高的要求。由于状态检修主要依赖于对运行中设备的状态检测以及在线监测手段,所以,电力设备运行状态检测和在线监测在电力安全生产中始终起着重要的作用。红外成像技术作为**门新技术,在电力设备运行状态检测中有着无比的优越性。红外成像是以设备的热状态分布为依据对设备运行状态良好与否进行诊断,它具有不停运、不接触、远距离、快速、直观地对备的热状态进行成像。由于设备的热像图是设备运行状态下热状态及其温度分布的真实描写,而电力设备在运行状态下的热分布正常与否是判断设备状态良好与否的**个重要特征。因而,采用红外成像技术可以通过对设备热像图的分析来诊断设备的状态及其隐患缺陷。使用flir热像仪可诊断电力故障。
  采用红外成像技术可开展以下电力设备状态检测与故障诊断工作。
  高压电气设备运行状态检测与内、外中心故障诊断:
  各类导电接头、线夹、接线桩头氧化腐蚀以及连接不良缺陷;
  各类高压开关内中心触头接触不良缺陷;
  隔离刀闸刀口与触片以及转动帽与球头结合 不良缺陷;
  各类CT**次内中心及外中心连接不良缺陷、本体及油绝缘不良缺陷以及内中心铁芯、线圈异常不良过热陷;
  各类PT绝缘不良缺陷、缺油以及内中心铁芯、线圈异常不良过热缺陷;
  各类电容器过热、耦合电容器油绝缘不良和缺油(低油位)缺陷;
  各类避雷器内中心受潮缺陷、内中心元件老化或非线性特性异变缺陷;
  各类绝缘瓷瓶表面污秽缺陷,零值绝缘子检测,劣化瓷瓶检测;
  发电机运行状态检测、电刷与集电环接触状态检测、内中心过热检测;
  电力变压器箱体异常过热,涡流过热,高、低压套管上、下两端连接不良以及充油套管缺油(低油位)缺陷;
  各类电动机轴瓦接触不良以及本体内、外中心异常过热。